地埋弱电管七孔梅花管施工工艺有哪些?怎么铺设七孔梅花管塑料管道?
(1)在通信管道施工中,遇到不稳定土壤或有腐蚀性土壤时,施工单位应及 时提出,待有关单位处理后方可继续施工。
(2)通信管道沟或人孔坑挖成后,凡遇水冲泡的,必须重新进行处理,否则,严禁下一道工序的施工。
(3)工程的回填土,每回填15厘米厚,用木夯排夯两遍;管道顶部30厘米以上,每回填30厘米应用木夯排夯两遍,直至回填夯实与原地表平齐。
(4)通信管道工程回土完毕后,应及时清理现场的碎砖、破管等杂物。
(1)管道基础宽度比管道组群宽度加宽100毫米(即每侧各宽50毫米),基础进入人孔窗口的部分,应按管道基础宽度加以钢筋,钢筋应搭在窗口墙上不少于100毫米,管道基础进入人孔窗口处配筋表参照按照GB50374-2006《通信管道工程施工及验收技术规范》进行施工。
(2)本期铺设通信管道工程主材使用七孔梅花管塑料管通信管道,应按照七孔梅花管塑料管通信管道的要求进行铺设。
(3)七孔梅花管塑料管每根长6.00米,直径110mm,内平外波纹。
(4)七孔梅花管塑料管层间铺设均宜错开二分之一管长。
(5)铺设七孔梅花管塑料管接口时,应使用防水橡皮圈,同时在接口处涂抹PVC胶水。
(6)铺设七孔梅花管塑料管时,应将七孔梅花管塑料管用皮线进行绑扎,使七孔梅花管塑料管成型,防止松散,应间隔5米绑扎一次。
(7)铺设七孔梅花管塑料管入人孔时,应正常做"八字"。
(8)本期工程设计在八根七孔梅花管塑料管,将把根七孔梅花管七孔梅花管一起绑扎铺设。
(9)七孔梅花塑料管需要截断时,管材断面应锯得平整如一,不可歪斜,同时要用工具刀把端口刮成倒角以便承插。
(10)由于管材主要采用PE塑料材料,适用温度范围大(-40℃ -80℃ ),而且PE塑料密度低,重量轻,抗腐蚀,对环境无特殊要求。
(11)施工过程中一定要保持孔内清洁,施工完毕后要及时用管塞堵实管孔。
以上是陕西亿畅元新材料科技有限公司为大家分享的地埋弱电管七孔梅花管施工工艺,及施工技术标准。